ryonchanさん
質問日時: 2009/05/20 11:55

ポンプ室の騒音がひどく、近隣から対策をお願いされ、どのような遮音材を使うか選定中です。
既存の仕上はコンクリートブロックで、施工後の仕上げにはこだわりません。
ロックウールやグラスウールマットを貼りこむ方法でと思っていたのですが、これらは吸音材ですよね。
遮音効果はないと思ってよいのでしょうか。その場合、遮音の対策も必要なのでしょうか。
遮音を目的とする場合はどんな方法があるのでしょうか。

キーワード

全て見る

この質問にキーワードを設定する

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2009/05/20 12:45

ennさん

遮音材は、透過損失の大きいものを使用します。質量則というものがあり、質量が大きいものが遮音効果が大きくなります。
吸音材は、反射音を吸収し室内の音の反射等を抑えます。
機械室の音の減少を行うときは、一般的にクラスウールを貼りますが、下地は、コンクリートが多いようです。
ご質問の対策ですが、透過損失は、グラスウール50mm貼りでもあまり期待できません。ブロック下地に、モルタル両面ぬりでおおよそ10dB(250Hz)減少します。ブロックの孔を目止めします。透過損失をあげるためです。
又は、ボードを貼りこみします。
その上に、クラスウールを貼ります。50mm(32k)程度が良いと思います。
グラスウールは、表面処理(グラスクロス仕上げ)したものを使用し、飛び散らないようにします。
参考資料です。
http://www.cova01.com/cova/loss.htm
http://www10.ocn.ne.jp/~bouon-sd/sub2.html

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

ennさんへのお礼 お礼日時: 2009/05/20 13:09

回答有難うございます。
吸音材と遮音材では役割がちがうのですね。
資料も拝見しました。

回答にあるように、モルタル塗りが良さそうです。
コストも含め検討してみます!

違反通報

回答2
回答日時 : 2009/05/20 12:49

ZZZさん

近所から苦情が来るというなら凄い音が出るという事ですね?
遮音材を考える前に音を出さない工夫が必要ではないでしょうか?
ポンプの振動と共鳴している物はありませんか?
板金物はオモリを付けるだけで固有振動数が変ります。
ポンプ等の振動発生源は下に防振ゴムを挟むだけで、騒音の発生はかなり抑えられます。
http://www.kuraka.co.jp/sanki/05tech/02gom_tec.html

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

ZZZさんへのお礼 お礼日時: 2009/05/20 13:21

回答有難うございます。
なるほど、その方向からは考えていませんでした。
現場に確認してもらいます。
有難うございます!

違反通報

回答3
回答日時 : 2009/05/20 12:53

楊家将さん

条例等で、工場境界線でのdBが決まっていると思います。あるいは近隣からの要望でそれ以上の要求があるのであれば、
 まず、現在の騒音を測定して見る
 次に目標とする騒音レベルを決める。
 施工方法を決定する。
 という流れとなると思います。
どちらにしても、専門業者が降りますので、現状の騒音測定の段階から、専門業者に
お願いをする方が良いと思います。
 吸音材や防音材を張るだけでは、
 騒音の音域によっては、対策の効果があまり現れない場合もあるので、、、、、
 ニチアスとか明星工業とかがやっていると思います。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

楊家将さんへのお礼 お礼日時: 2009/05/20 14:47

回答有難うございます。
条例や地域性等も関係してくるのですね。
本当に無知でした!
施主ともよく打合せしてみます。

有難うございます。

違反通報

回答4
回答日時 : 2009/05/20 14:21

BUNさん

小生も作業環境の面で同様の実験をしたことがあります。
ポンプ室から音を漏らさないのであれば、吸音材でも充分効果はあると思います。
小生も、むきだしのターボブロアの音で作業者近辺が90dBを越えていたものを、鉄板+ガラスウール(確かt=50mm)等で80以下に改善しました。
ポンプ室の大きさがわかりませんが、吸音材の厚みを厚くする、またスポンジのボール等を部屋の空間にぶら下げるなどすれば、結構効果があります。
先ずは、条例で定められてる境界の騒音を調査してからでしょうね。
10dB程度の差であれば、吸音材で金を掛けずに対策できると思います。
注意しなければならないのが、吸音材といっても元々は保温材ですから、部屋の中の温度上昇に注意してください。
あまりあがると、モータが熱を持って止まってしまいますから。
(小生も経験しました(笑))

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

BUNさんへのお礼 お礼日時: 2009/05/20 14:53

回答ありがとうございます。
私も温度上昇について心配していたんです。
吸音材というか断熱材ですし、大丈夫かなぁと。

「スポンジのボール等をぶら下げる」
そんな対策もあるんですね。
勉強になりました。

違反通報