エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

圧力・流量制御方法

nobusuckさん
質問日時: 2010/08/01 21:23

ポンプの自動計測を考えてるのですが、どういった計器類が必要でしょうか?
データを取り込むにはソフトウェアが別に必要になるのでしょうか? 
電磁弁をパソコンで操作し、計測したデータを保存するだけです。
使用流体は水と空気の混合体で、~500ℓ/min程度
圧力は1MPa以下です。



この質問にキーワードを設定する

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2010/08/03 08:31

daveさん

”ひうち”さんのおっしゃるとおり、”制御”でしたら、パソコン単独のシステムは
信頼性が低く私も推奨しません。
(パソコンを上位・FA業界で実績のあるシーケンサなどを下位、とした機器構成とし、
 センサーやアクチュエータなどのフィールド機器はシーケンサにつなぎ、制御は
 シーケンサとフィールド機器の中で完結させ、パソコンは、マンマシンインター
 フェース・データ収集・通信などに専念させるシステム構成が、良く使われる手法
 です。)

なお、”制御”がなく、”単なるデータ収集”の場合、正確に毎秒サンプリングという
ことを、費用対効果の兼ね合いから、必須としないことが多く、逆にパソコンを使用
することが一般的かと思います。

ただし、データ収集中は、サンプリングタイムとの兼ね合いや、ハングアップの危険性
などから、そのパソコンは専用機とし、他の作業をしないほうが良いと思います。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

daveさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/05 08:01

色々と難しいですね。
初めて聞く言葉が多すぎて困っています。
一個ずつその役割を調べてみます。
色々とご丁寧にありがとうございました。

違反通報

回答2
回答日時 : 2010/08/02 08:34

daveさん

ポンプの自動計測と記載されていますが、ポンプの何を計測されたいのでしょうか?

ポンプの電流値ですか?モーターの回転数ですか?流体の流量ですか?

また、流量の場合でも、水と空気の混合体とありますが、水蒸気と空気の状態、空気にミストが混ざった状態、水に泡が混ざった状態、いずれか、またはさらに異なったでしょうか?(ちなみに温度は?)

お教え下さい。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

daveさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/02 12:59

早速のご返事ありがとうございます。

本件説明不足で申し訳ありません。

今のところ計測したいのは圧力・流量・電流値です。
対象ポンプにはインバーターを使用します。

流体の詳細ですが、ポンプに空気と水を吸込み側から送りますので、水に泡が混ざった状態です。温度は常温です。

最終的には空気の量も測定したいと考えております。

以上宜しくお願いいたします

違反通報

回答3
回答日時 : 2010/08/02 14:55

星の王子さん

確かに情報が足り無すぎますね・・・
ご質問から、流体の制御は行うものとしまして、何の計測をされたいのかだけでもをご質問に記載していただければ、エンジニアの方々からご回答がつくと思いますよ。

ポンプの自動計測というのは、電流値、ポンプの表面温度、音など幅広くとれますので・・・

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

星の王子さんへのお礼 お礼日時: 2010/08/05 08:01

以後気をつけます。
ご指摘ありがとうございます。

違反通報

回答4
回答日時 : 2010/08/02 17:10

daveさん

1.ポンプの電流値 汎用信号出力まで

  恐らく、インバータに、モータ電流値の出力端子があると思います。
  なお、変換器メーカー(エムシステム技研・エムティティなど)にインバータの
  メーカーと型式を言って、どういった機器で取り込みたいかと言えば、必要な変換器   を選定してくれます。

2.流体の圧力及び流量 汎用信号出力まで

  横河電機・山武などの計装メーカーに相談すれば、教えてくれます。
  (流量を水と泡を個別で測定となると大事になります(合わせた体積流量だけなら
   簡単))

3.汎用信号の取り込み
 
  チャートレス記録計(横河電機・山武・エムシステム技研・CHINOなど)を使え
  ば簡単です。
  費用が合わなくて、パソコンならあると言うのであれば、エムシステム技研に相談
  すれば、記録計よりは安価にロギングできます。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

daveさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/05 08:01

横河・山武・エムシステム技研と打ち合わせをすることにしました。
そこで詳細仕様を決定します。
また何かありましたらアドバイスお願いします。

違反通報

回答5
回答日時 : 2010/08/02 17:21

ひうちさん

パソコンを応用した制御システムでは、OSの不安定性や特にハードディスクを実装した制御システムなどでは突発的なシステムダウンの危険性が大きいため常識的にはPCを利用しないほうがいいでしょう。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

ひうちさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/05 08:01

そういったことが起きる可能性があるんですね。
データの記録にはPCを使用しますが、専用PCにすることにします。
ご教示ありがとうございます。

違反通報

回答6
回答日時 : 2010/08/04 10:17

PAPAMOUSEさん

各計測センサー
・圧力センサー
・流量計
・アンメーター
等を データロガーで収集するのが手っ取り早いのではないでしょうか?
データロガーはオムロン・キーエンス等いろいろあります。
データーは、エクセルでファイル出力できるのでデータ計測には重宝すると思います。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

PAPAMOUSEさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/05 08:01

エクセルに変換できるのはファイル管理が簡単になっていいですね。
色々と試してみます。
ありがとうございます。

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示

この質問をブックマーク

最新の質問

ラミ機械
コイン型電池がラミ形態で包装されていますが、この形態で製品を梱包(保護)する機械を ご存知方...
イーサーネットなどで送信される信号とHDMIなどで送信...
イーサーネットや無線LAN(Wi-Fi)などで送信されるデジタル信号と、HDMIやDVIなどで...
員数不足防止の対策方法
1ケースの梱包状態の重量が約10Kg~20Kgの段ボールケースで製品1個の重量が10g~25g...


質問箱メニュー

検索

質問する

あと2000文字入力できます。

入力欄を広げる

ページトップへ