工場で室外機が10台くらいあります エアコンの室外機が熱くなりすぎて困っています 室外機の設置場所は屋外の一階で建物と建物の間に設置されているので熱がこもりやすいと思います。 フィンに水をかけたりしているのですがうまくかかっていないせいもあって効果がそれほど出ていません。 なにか良い方法をご存知の方よろしくおねがいします。
全て見る
この質問にキーワードを設定する
違反通報
この質問に回答する
お役に立てばさんを気になる人に追加
お役に立てばさん
水を掛けるのは電気的、サビとか何かと問題があると思います。 「エアコン室外機の冷却方法」で検索するといろいろとあります。 子供の研究に以下のものがあります。 ・http://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/science/ronbun/ronbunshu/062045.pdf エアコン能力が一杯でフル運転なのでしょうか。 あるいは単に室外機の設置スペースのせいでしょうか。 スペースがあればファンの前にシャワーリング(シャワーとか水を膜状に流す-水は循環等、水冷式に変えたり、熱交換器設置はむりでしょうから)、 不織布、網状布に水を吸い上げ、垂れ流すような衝立を置き、気化熱で温度を下げるのは如何でしょうか。参考になるかな?
この回答が「なるほど」と思ったらクリック→
お役に立てばさんへのお礼 お礼日時: 2010/10/04 21:57
いろいろな方法があるのですね 参考にしてみます ありがとうございました
ZZZさんを気になる人に追加
ZZZさん
室外機が熱くなると効率が落ち、エアコンの寿命を短くし、電気代を上げます。 そこで、こういうのは如何でしょうか? http://www.kirinoikeuchi.co.jp/lyohm.html http://sky.geocities.jp/a516k/nobita1.html
ZZZさんへのお礼 お礼日時: 2010/10/04 22:08
たしかに年々エアコンの能力が落ちているように感じます 参考にしてみます ありがとうございました
健康一番さんを気になる人に追加
健康一番さん
冷却に関する商品はたくさん出ておりますが コストが掛かってしまうのが現状です。 ここは根本に戻って空冷にしてみませんか? といっても 大型扇風機を設置し その通路の換気を良くするということです。 熱の篭りが無くなれば 間違いなく数℃ですが下がるはずです。 効率を良くするのであれば 後は 圧縮エア+ミストセパレータ(ルブリケーター)に水を入れることで 簡易的に噴霧器が作れるはずです。 古典的な方法ですが コスト重視なら試してみてはどうでしょうか?
健康一番さんへのお礼 お礼日時: 2010/10/04 22:08
たしかに大型扇風機はいいかもしれませんね 試してみたいとおもいます ありがとうございました
星の王子さんを気になる人に追加
星の王子さん
一般的な意見として、暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下に流れる性質があります。そのため、エアコンの噴出し方向は、暖房時には下向きにして部屋の下部から暖め、冷房時には水平にして暖気が上にたまらないようにする方が、エアコンの効率は良くなります。 http://www.denkihoan.xii.jp/ene_1_2.htm http://www.daikinaircon.com/catalog/setubi/index.html http://www.eccj.or.jp/succase/02/c/c_28.html http://www.ok-kizai.co.jp/sky-1.html 直射日光のあたる場所にある室外機には水をかけるのは効果ありですが、一時的なものです。業務用の冷凍庫などで、冷えが悪くなったり、日中にエアコンの効きが悪くなった場合に、水をけ掛けることで、ピーク時の冷えの悪さをしのぐことが良くあります。自動的に霧状の水を室外機にかける場合もあるぐらいです。しかし、あくまでもその場しのぎ。まだ風通しを良くしてやることの方が効果ありです
星の王子さんへのお礼 お礼日時: 2010/10/04 22:08
いろいろな意見ありがとうございます 風とおしをよくしてみようとおもいます
今、たまたま弊社の冷房設備を点検に来ていた業者さんがおられましたので、簡単に聞いてみました。冷房の原理を説明しますが、エアコンは冷却触媒ガスを圧縮して液化させ(室外機)室内機で、此れを放射器(ラジェーター)でガス状態に戻します、この時気化熱を奪う事で冷房が行われます。この時、当然戻って来たガスを圧縮する室外機では熱が発生します、従ってこの部分を冷やせば室外機の負担が減り、結果的に電気の使用料も少なくなりますが、他の回答者様の指摘通り、水道代とのトレードオフでどちらが得か分りません。 室外機の放熱器を掃除された事が有りますか?蜘蛛の巣とか枯葉とかが付いている可能性も有ります、此れを掃除して、室外機の周りを片付けて風通しを良くする事をお奨めします。 原理的には、室外機の放熱フィンに水をかけてあげれば、冷房効率が上がり、電気代も安くなるでしょうといった事をお話しして頂きました。ご参考に。
わざわざ聞いてくださりありがとうございます やはり風通しをよくしてみようとおもいます ありがとうございました
daveさんを気になる人に追加
daveさん
室外機に直射日光があたっていませんか? そうであれば、日陰にするだけで、結構、効率があります。 ただし、日陰にするために、風通しを悪くするのは本末転倒です。 ”よしず”などで日陰にするのが良いでしょう。 水による冷却は、良く検討されますが、①水道ではランニングコストが 高い、②地下水では地下水に含まれる鉄分が装置に悪影響を及ぼす、 といった問題があります。 コスト面を無視した場合、単に水道水をかける手立てもありますが、 少しでもコストを減らしたい場合には、ミスト状態にして熱交換機 部分に吹きかける方法が、時々みられます。 ここで記載したことは、良く知られた方法なので、恐らく既にご存知かと 思いますが、念のため書き込みました。
daveさんへのお礼 お礼日時: 2010/10/04 22:08
ミスト状ですか。広範囲に吹きつけできそうですね。 参考にさせていただきます ありがとうございました
ennさんを気になる人に追加
ennさん
熱交換した吹出し空気が吸込み側に廻るいわゆるショートサキットを起こしているのではないでしょうか。 吹出し空気と吸込み空気が交わらないように隔壁を設けるのが簡単でよいと思います。 吹出し口が前方であれば上方を向けるように、上方であれば吸込み口に下降しないように設置します。 室外機の向きがそろっていれば容易なのですが。 設備するときにそういったことのないようメーカーでも指導していると思います。 建物からはなれた開放空間から出来るだけ温度の低い空気を吸込むようにファンなど設置してあげればさらに良いと思います。 水をかけるのもかなり効果がありますが、残留物などで後々フィンなどに問題が残らないようにする必要もありますから十分検討する余地があります。
ennさんへのお礼 お礼日時: 2010/10/04 22:08
吸い込み口など確認していなかったので今度確認してみます ありがとうございました
plusさんを気になる人に追加
plusさん
たくさん回答が出ていますが 室内機の方にも目を向けてください 室内の熱を室外へ汲み出しているのですから室内の負荷を 軽くすることでも室外機の負担は軽くなります まずは、室内機のフィルターとフィンの清掃 次に、低すぎる設定温度ではないか 室内に無駄な発熱源はないか 無駄な換気はないか(ロスナイ等での対策) ドアが開けっ放しとか出入りが多い 等々もチェックしてみてはどうでしょうか 室外機は たくさん対策が出ていますが 日よけやショートサーキット防止は効果的です それと、アスファルトやコンクリートの床に 置いているのでしたら 周辺に遮温マット等も 僅かですが効果があります
plusさんへのお礼 お礼日時: 2010/10/04 22:08
室内機のフィンが汚れているので今度清掃してみます ありがとうございました