純水生成装置で作成した、純水をタンクに貯めて使用しています。 使用する際には、溶剤(洗浄剤)を入れて使用するのですが、 この溶剤の濃度管理を、機械的(自動的)に行う方法は何かないでしょうか? 現行は、人が手作業で測定しています。 季節により、純水が自然蒸発することも多く その分、濃度管理を頻発に行わなければならず、困っております。 流量計により、(洗浄剤/純水で)、理論値で濃度は出せるのですが 規定値を超えた場合に、機械的に知らせてくれる機構などあれば良いのですが・・・
全て見る
この質問にキーワードを設定する
違反通報
daveさんを気になる人に追加
daveさん
溶剤(洗浄剤)の濃度とリニアな関係がある 値が何かないでしょうか。 pH OPP 導電率 色度 SS濃度 など 上述の様な値であれば、連続測定可能な装置が 必ず存在します。 (東亜DKK、堀場アドバンズドテクノ、島津製作所など) 連続測定の装置からは必ずなんらかの汎用信号を 出力できますので、警報設定器などを設置すれば 自動警報出力が可能となります。 これは、貴社に出入りの計装機器業者、電気工事業者 にお聞きになれば必ず対応してもらえます。 なお、SS濃度は、自動的に連続式で測定しようとすると 結構高価なものになります。
この回答が「なるほど」と思ったらクリック→
daveさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/31 12:54
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
星の王子さんを気になる人に追加
星の王子さん
濃度管理ですか。亜鉛、苛性ソーダなどの濃度管理やフロンガスなどのガス濃度管理はたくさんお見かけします。 蒸気有機溶媒のガスなどの濃度検知器でしたら、テムテックさんではやられていたと思います。http://www.tech-jam.com/ このタイプはイプロスさんでも多々出てますのでお探し下さい。http://www.ipros.jp/adv/13957/index2.html 基本、管理濃度を測定する際がガス式の検知管を使用されているんではと思います。 購入はアズワンさん等の研究室向けのカタログでできると思いますのでご覧になって下さい。 http://www.as-1.co.jp/ ちなみに検知管は、採取するガスによって違います。 あと吸入器も一緒に購入しないと使えないものが多いです。
星の王子さんへのお礼 お礼日時: 2010/08/30 17:33
素早い回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お役に立てばさんを気になる人に追加
お役に立てばさん
バッチ式の測定は通常ガスクロが一般的で、回答1のような簡易ハンディ測定器は、 下記にもあります。 ・http://www.voc-sensor.jp/sensor02.html 連続的にモニーターしたい場合は、費用は掛かりますが可燃性ガス(VOC)濃度計 (ガス検知警報器)が使えると思います。小生は採用経験があります。 乾燥設備の乾燥炉内、排気ダクト内のLEL(爆発下限界濃度)管理に使われています。 ただ水溶液なので気化(蒸発)ユニットとの併用する必要があります。 メーカーとして ・http://www.new-cosmos.co.jp/infor/index_3.html#p3 ・http://www.rikenkeiki.co.jp/products/new これらのメーカーの定置型となりますが(小生は前者採用)、携帯(ハンディー)型を うまく使えば安くつくと思いますが、メーカーにご相談下さい
お役に立てばさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/30 17:34
回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
COSMEMANさんを気になる人に追加
COSMEMANさん
溶剤が有機溶剤なのか、洗浄剤とかかれていますので界面活性剤なのか良くわかりませんが、水質の管理については、堀場さんが色々とお持ちですのでご相談されてはいかがでしょうか? http://www.horiba.com/jp/process-environmental/products/water-treatment-environment/water-treatment/
COSMEMANさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/31 12:55
HIDEMARUさんを気になる人に追加
HIDEMARUさん
一般論ではなくより具体的な手段の提案を求めておられるのであれば、測定対象の物質名、濃度の情報がある方が答えやすいのかと感じました。 機密保持上の制限はあるかとは思いますが、現状のご質問だと回答者の方々がご紹介されているメーカーさんもどういう製品を提案したらよいか困ると思います。 小職の推測としては、含まれている物質種が限られているようですので、対象物質と相関のある代替特性が使えそうに思えます(実証必要)。 ガス検知管は対象物にもよりますが、かなり低濃度の領域を対象に作られていたと記憶しています。液面から蒸散してくる対象物を測ると対象領域に入るかもしれません。ただしポンプでそのたび吸引する方式だと現状との優位性が疑問です。 ガスクロも低濃度測定を得意とする方法なので、水素炎イオン化型検出器(FID)より感度の低い熱伝導度型検出器(TCD)を用いる方が良いかもしれません。