サイリスタ式電力調整ユニット と ノイズ

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

サイリスタ式電力調整ユニット と ノイズ

daveさん
質問日時: 2010/08/30 17:30

三相のサイリスタ式電力調整ユニットを設置して
ヒータによる熱処理を行っていますが、
固定電話にノイズが発生するようになりました。

どうもSCRを経由してのヒータの通電とノイズ
発生のタイミングが合っているように思われます。

原因及び対策につきまして、良いアドバイスを頂け
たら、大変助かります。

この質問にキーワードを設定する

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2010/08/31 09:27

くにっちさん

お金があるなら、電力調整器をゼロクロス型に変更する。(効果絶大)
容量が低くて良いのなら、次のフィルターより安い。
http://www.tokyorikosha.co.jp/product/thyristor/baritap/vscw.html


WEB上にはここの167Pにある、パワーフィルターを1次側に入れたら
効果があったと書いている人がいます
http://www.fujielectric.co.jp/technica/company/catalog/pdf/HS116/HS116g.pdf

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

くにっちさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/31 10:32

有難うございました。

参考にさせて頂きます。

違反通報

回答2
回答日時 : 2010/08/31 09:48

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

星の王子さんへのお礼 お礼日時: 2010/08/31 10:35

いつも有難うございます。

なお、メーカーはチノさんではないですが、
そちらにもアドバイスを依頼しております。

メーカーからはなかなか音沙汰ないですが、
本サイト応答は速いですよね。

違反通報

回答3
回答日時 : 2010/08/31 10:19

AKITAKEさん

シマデンさんには自社、電力調整器専用のノイズフィルタを用意して
販売もしているようです。

カタログ9ページに記載があります。

http://www.kyushu-nissho.co.jp/product/control_device/temp_control/S_H/S_PAC31/PAC18_CJ.pdf

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

AKITAKEさんへのお礼 お礼日時: 2010/08/31 10:36

アドバイス有難うございます。

フィルターは検討してみます。

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示

この質問をブックマーク

最新の質問

ラミ機械
コイン型電池がラミ形態で包装されていますが、この形態で製品を梱包(保護)する機械を ご存知方...
イーサーネットなどで送信される信号とHDMIなどで送信...
イーサーネットや無線LAN(Wi-Fi)などで送信されるデジタル信号と、HDMIやDVIなどで...
員数不足防止の対策方法
1ケースの梱包状態の重量が約10Kg~20Kgの段ボールケースで製品1個の重量が10g~25g...


質問箱メニュー

検索

質問する

あと2000文字入力できます。

入力欄を広げる

ページトップへ