交流電源のL,N,Eについて
エンジニア質問箱
質問箱メニュー
検索
質問する
前の質問
FETの異物
次の質問
1-5Vの出力信号を、5-1Vに変...
電界コンデンサさんを気になる人に追加
閉じる
お世話になります。 交流電源のL,N,Eについてですが、 ①~④は合ってますでしょうか? また、⑤、⑥について教えてください。 ①単相100VコンセントはNは設置されているから、Nを 触っても感電しない。 ②単相200Vコンセントは、Nは設置されてない。 →これは単相3線(100V、0V=アース,100V)のうち100Vの線から 2本とっているため。 ③ ②の場合、200Vといっても、L,Nそれぞれ両方100Vだから 片側触っても100Vしか受けない。 ④ 交流は極性はない(L,N逆につないでも大丈夫) ⑤ 電源のL,Nの使い分けって何でしょうか? (単相100V、単相200Vの場合) ⑥ 単相200VのNを設置させたらどうなりますか?
全て見る
この質問にキーワードを設定する
違反通報
plusさんを気になる人に追加
plusさん
量が多いので簡単に ①N側が正しく接地されていたら感電しません ②単相200Vコンセントが単三なら電源とアース端子が付いています 純粋に単相200V(2極)なら片側はNになります ③単三なら片側と大地間は100V ④厳密には極性がありますが大半は逆に接続しても大丈夫です 昔は装置の調子が悪いときは逆に接続したりしてました 今でもオーディオ機器の取説には書いてある物もあります ⑤L,Nは単相だけです。単三は L1,L2,Nですね N側はアース側ですからノイズフィルター等極性のあるものの配置 L側はヒューズだとか片切スイッチ等を入れます ⑥単相200VのNは接地されているので何ともなりません 単三のNも同じです 接地されている相をNと決めていますから
この回答が「なるほど」と思ったらクリック→
plusさんへのお礼 お礼日時: 2011/03/18 01:13
回答ありがとうございました。
野良猫堂さんを気になる人に追加
野良猫堂さん
機器によってはホットシャーシや回路の劣化、回路のグラウンド設計が単方向などで接地基準(電位基準)が反転している場合もあるので、これらが混在した場合に漏電や地絡の傾向が出たり、制御系統へのノイズ混入や信号異常などの変調をきたす場合があります。 近年、工場設備などの電子制御の高度化もあるので、可能なら極性を考慮した設置工事が理想的だと考えています。 個人的に、「交流機器には極性がある」という持論なので、回答ではなく理想論で申し訳ありません。
野良猫堂さんへのお礼 お礼日時: 2011/03/18 01:13
はむすたぁさんを気になる人に追加
はむすたぁさん
plusさんの回答に補足ですがNは接地されているからN=Eとは考えないでください。 あくまで正しく接地されている場合の話なのでNとEをショートさせるとかNの代わりにEを使うといったことは感電/漏電/機器故障原因の恐れがあります。 なるべくLはライン相、Nはニュートラル相、Eはアースと意識したほうが良いです。