電気の知識がほとんどないので、教えてください。 ポンプを探しているところ、 遊休でAC440Vのポンプがあまっていました。 電源設備は200Vになります。 経費が限られているので、このポンプを使いたいのですが、 直接繋ぐことはできないと思うので、 電気的にどのようなことをすれば使えるようになるのでしょうか? 回りに電気関係者がいないので困っております。 よろしくお願いします。
全て見る
この質問にキーワードを設定する
違反通報
cyan3さんを気になる人に追加
cyan3さん
cyan3です エラーが発生したので追加を書きます 下記の所はいかがでしょうか www.fukudadenki.co.jp/ ネットでトランス 電源装置等で検索すれば出て来ます まずはメーカーにポンプの装置モーター容量を告げ選択していただき その容量が小型ならネット通販でも手に入るかも知れません。 モーターの容量の確認が第一です。。
この回答が「なるほど」と思ったらクリック→
plusさんを気になる人に追加
plusさん
答えを出せるだけの情報がありませんが 一般的な回答としては 昇圧トランスを入れることです その時 単相か三相か 容量は十分か モータの起動電流に対応できるか等々 専門家と相談しない限り安全は保証されません
plusさんへのお礼 お礼日時: 2012/01/23 09:16
早々にご連絡ありがとうございました。 知識がないので、相談しながらしたいと思います。
アップトランスを購入すれば使えます 電源AC200Vなので汎用トランスではAC400V 440V の端子が有るのが一般的ですが 使用容量にもよります ポンプモーター駆動ですから起動時に3倍以上の電源容量が無いとトランスに無理が掛かります 三相アップトランスで電源の容量 単相/三相 モーターの容量 (Kw又はアンペア)を言って相談すれば選定してもらえます。 既製品で間に合うか 製作に成るか回答が出るでしょう あと制御盤内に入れる裸タイプか 箱入りか も選択します 安全な所に置ければ裸タイプの方が当然安く成ります。 私の所では下記の会社に作って貰いました
cyan3さんへのお礼 お礼日時: 2012/01/23 09:19
ご連絡ありがとうございます。 なにも知らない中で電気屋さんにお願いすると、良いのか悪いのか、 また、工事費が適正なのか判断できないので、 助かりました。 続きの回答もこの文章で御礼させていただきます。