スクラバー(参考:不規則充填塔)では外部からの炎の進入を阻止する効果がなんらかあると思いますがその消炎能力の設計(評価)は可能でしょうか. 有機溶剤を含む系を大気圧と均圧にするときはフレームアレスターを用いています. ある程度の有機溶剤を含む排気の際は環境を考慮し,スクラバーを通しています. その際に,「フレームアレスターは消炎能力があるが,スクラバーは消炎能力はあるのか.」という話題が出まして,調査しましたが良く分かりません.スクラバーは通常爆発範囲のガスを排気しても良いものでしょうか? また,安全上のその根拠はあるのでしょうか. こちらは何が来るかわからないマルチパーパス設備ですので,1条件での実測などは避けたいと考えています.完全に安全とはいえなくても,どういうときは安全といえるか知ることができればと考えています. 文献や参考になるHPの紹介でも結構です. よろしくお願いします.
全て見る
この質問にキーワードを設定する
違反通報
この質問に回答する
お役に立てばさんを気になる人に追加
お役に立てばさん
ご質問のスクラバーがどのような物か、ガス濃度がどの位か 定かではありませんが、一般排ガス用のスクラバーを改造して 有機溶剤排ガスを処理するのは法的にも問題です。 設計可能?・・・消炎能力・・・等以前の問題で、ましてや自己判断、 改造で対処するのはどうかと思います。 有機溶剤(VOC、危険物)の排ガス処理は専用の溶剤用スクラバー、 吸着式、燃焼式等の除害設備(メーカーが認可を受けた実績のある設備)で、 消防所への届出、許可を得て処理する必要があります。 ・http://www.soeng.co.jp/setsubi/pdf/gas.pdf 運転中、メンテにおける思わぬ事故例もあります。 専門の設備メーカーに相談されることお奨めします。
この回答が「なるほど」と思ったらクリック→
お役に立てばさんへのお礼 お礼日時: 2012/02/23 17:29
回答ありがとうございます. 提示頂いた資料の洗浄法(水洗式)に当ると考えています. もちろん,危険物設備として消防に認められた設備で実施しています. (ファンなども防爆品です) ただ,フレームアレスターはメッシュに対して,配管端,配管中でどの溶媒に対して消炎能力があるかのデータや計算方法があり,溶剤によりメッシュを変える必要が有ります. しかし,スクラバーのその様な計算は私は知らないため,どこまで安全かの根拠が,世の中のどこかにあるのでは無いかと感じている次第です. 水洗式以外にも各種溶剤用のスクラバーがあること大変勉強になりました. 回答ありがとうございました.