水槽の温度管理

ataさん
質問日時: 2015/12/21 17:13

以前質問致しました内容の訂正・補足となっております。

恒温装置を探しています。
200ℓ入る水槽の温度管理を目的とします。


要求性能として
・1度電源をつけると設定値にて自動調整する。
・常温水を40~45℃まで上昇させる。
・設定温度まで上昇すると自動で停止する。
・外的要因にて水温が上がった場合も調整可能。
・冷却機能がある。

以上を満たす製品をご存知であればご教示ください。
設備導入を考えていますが、マッチした装置が
なかなか見つかりません、、、。
説明も上手にできず申し訳ありませんが
どなたかお助けください。

宜しくお願いします。

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2015/12/22 08:52

タニさん

食品関係の装置をオーダーメイドで製作しているところです。

相談にのってくれます。


http://cwoweb2.bai.ne.jp/~jed11801/index.htm

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

回答2
回答日時 : 2015/12/22 16:41

お役に立てばさん

既成品でドラム缶用と撹拌機との組み合わせで出来るかと思います。
http://www.hakko.co.jp/qa/manual/manual01.php?tool=6#b1-0002
自作(あるいか出入りの電気業者さんで可能)する場合は
・加熱源としては蒸気か(電磁弁必要)、以前のご質問の回答にあった投げ込みヒーター
 低温なので1-2kw出十分かと。ヒーターメーカーにも温度調節器等あり
・リレー
・デジタル温度調節器(ON-OFF式よりPID制御の方が精度は良好)
 リレー出力、上下限出力付。オムロンとかキーエンス等にあります
 PIDであれば冷却機能はほとんど不要と思います。必要なら注水パイプに電磁弁を
 つけ注水します。温調の上限出力で
・撹拌機(サタケのような可搬式プロペラ撹拌機)
・測温抵抗体
の組み合わせになります。
水の減少がある場合は水レベルの調整はフロートバルブが必要。
逆に溢れる可能性がある場合はオーバーフロー口が必要です。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

回答3
回答日時 : 2015/12/23 14:55

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報