SW-03RM型電磁開閉器の配線

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

SW-03RM型電磁開閉器の配線

SHINJIさん
質問日時: 2016/09/05 14:33

SW-03RM型電磁開閉器を使用してモーター駆動をする予定ですがタイマーを使用してON、OFFをする予定です。
電磁開閉器、タイマーを購入したのです配線方法が解りません。
入力はAC100Vでモーターも100Vを使用します。
タイマーはオムロンのH5CZを購入しました。
簡単な配線図を教えてください。
よろしくお願いいたします。

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2016/09/05 18:09

plusさん

接続については 三菱、オムロンのサイトでマニュアルをよく見れば分かります

とても失礼ですが 配線出来る技術がないのに
購入した部品が正しい物であるという確証がありますか?
それと モータの回路にサーマル等安全装置は必要ありませんか
合わせて マニュアルを良く読み込めばそう難しくありません
頑張ってください

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示

関連するキーワードの製品を探す

この質問に回答する

この質問をブックマーク

最新の質問

絶縁能力を低下させない清掃材料について
高圧電気設備の碍子等を清掃する場合 電気絶縁能力を向上させる(少なくとも低下させない) ハ...
金属の価格について
アルミ合金A2017, A5052, A6061, A6063, 鋼合金SS400, ステンレ...
パンの製造に湯種という方式がありますが
湯種を作るときに混ぜる装置に興味がそそられました。 小さなパン屋さんとか家庭ではボールがあら...

月間ユーザーランキング TOP10



質問箱メニュー

検索

質問する

あと2000文字入力できます。

入力欄を広げる

ページトップへ