部屋の静圧をあげるには?

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

部屋の静圧をあげるには?

サモナーさん
質問日時: 2012/08/23 17:28

クリーンルーム等で部屋の静圧を指定されているとき、どれだけ風量を入れれば静圧があがのでしょう?
例えば風量100㎥/h入れれば10paあがるとか大体目安がありますか?

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2012/08/23 18:12

F支部長さん

密閉度によります。
極端な話、窓を開けた状態で100m3/min入れても、全く上がらない可能性もあります。

1.部屋の密閉度を上げる
2.その上で換気回数を決める
3.その換気回数に応じた風量+αの送風機を選定(当然圧損も計算の上で能力選定)

基本的に送風機からは押し込みで設計します。
また出口側に抵抗(ダンパ等)を設け、室内の静圧を調整します。


具体的な目安はありません。
その現場毎に設計します。


下記に論文もあります。ご参考まで。
http://www.toda.co.jp/lucubration/pdf/p393.pdf

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

F支部長さんへのお礼 お礼日時: 2020/06/16 09:01

みてみます どうもです

違反通報

回答2
回答日時 : 2012/08/24 08:05

F支部長さん

続き

ちょっとたとえ話で。
部屋の静圧を上げるのは、風船を膨らませるのと同じです。
穴の無い風船は、ちょっと吹き込めば容易に膨らみます。
大きな穴の開いた風船を膨らまそうとしたら、少々吹き込んだくらいじゃ膨らみません。

実際の部屋は全く穴(=隙間)の無いものではないので、小さな穴の開いた風船を想像して下さい。
その穴からもれる以上の風量が無いと、風船(=部屋)は膨らみませんよね(=静圧があがりません)。

ですから、【部屋の構造や換気、局排の有無=風船の穴の大きさ】と考えてみれば、一般化が難しいことは理解いただけるのではないでしょうか。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

回答3
回答日時 : 2012/08/25 00:50

お役に立てばさん

専門ではないですがCR改善の多少経験はあります。
WEBには余り情報が見つかりません。
唯一下記の情報が参考になるかと思います。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_53.htm
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_2013.htm
部屋の大きさが不明ですが、気密度が良ければダンパーの面積で
計算できるのかなと思います。
現状の給気(OA)・排気量は把握されていますか。
現状の陽圧(マノスターゲージ等による表示)が分かっていて、
給気ファンにインバーターでもついていると(気密度が多少悪くても)
風量の増減で加減が分かります(多少ならダンパー開度やインバーターで
上げる手もあります)。計算より試した方が早いかも。
循環回数(換気)や、クリーン度によっては追加による気流変化にも注意が必要。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

回答4
回答日時 : 2012/11/04 12:49

しろくまさん

管理方法ですが 増圧方向でルーム内を管理したい。

 差圧計を用い 外部差圧に連動したシロッコファン等による
 回転数インバーター制御が一般的ですね。 外気気圧(曇り/雨)などの
 影響も加味して常時静圧は保たれます。

 換気効率と密閉度計算も必要ですが。。 クリーンルームというところで
 その辺はクリアーとします。
   参考までに!どうぞ

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

回答5
回答日時 : 2018/06/07 13:57

plusさん

頑張って計算すればでます

最大風量と最大静圧ってなに?
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/teruyo/vol47/
風量 ・静圧特性
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/glossary/ha12/
選定計算 ファンモーターの場合(発熱量は無視する)
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/reference/select_fan01/
風量-静圧特性
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/reference/cooling_fan02/

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示

この質問に回答する

この質問をブックマーク

最新の質問

スパッタ堆積時のダストについて
ウェハを25枚セットできる枚葉式のスパッタにおいて、SiO2を堆積しているところ、初めの4枚目...
アルミ鋳物
横浜の企業です。 アルミ鋳物をコストダウンしようと価格調査をしております。 数社見積もりを...
SUSシームレスパイプの拡管
市販のSUSシームレスパイプを拡管出来る業者さんを探しています。仕上がり寸法は外径φ163xt...

月間ユーザーランキング TOP10



質問箱メニュー

検索

質問する

あと2000文字入力できます。

入力欄を広げる

ページトップへ