質問日時: 2012/09/12 19:05

クリーンルームの空調(送風機も)を止めると、室内が結露することがあります。また、立上げ時も急に温度を下げると同様に結露を発生させてしまうことが。
湿気を含んだ外気が入り込むためだと思いますが、結露させずに止める/立ち上げる良い方法は無いでしょうか?
温度の上げ下げを時間をかけてゆっくり行うこと、など聞いていますが、具体的な方法、基準がよく分かりません。

この質問にキーワードを設定する

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答2
回答日時 : 2012/09/12 19:45

plusさん

外気のせいではなくて エバポレータ部の結露が原因じゃないでしょうか?
エバポレータ部に結露センサがあれば それで送風量や時間を
調整すれば良いと思います

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

plusさんへのお礼 お礼日時: 2012/09/12 21:54

なるほど・・・そちらの方も調べてみることにします。ご回答頂きありがとうございました。

違反通報

回答1
回答日時 : 2012/09/12 20:28

お役に立てばさん

クリーンルーム内での結露は機械や制御、計装機器にとってもよくありません。
結露場所が何処か(吹き出し口、機械、計装機器、壁・床等)によっても
対策が異なります。クリーンルームは連続運転が基本ですが、
クリーンルームの種類によっても異なります。
冬場は立ち上げ時に結露の可能性が大きいです。
温度のみをゆっくりではなく、換気、除湿機による除湿策が必要です。
室内の空気の対流場所では結露が起きやすいです。
制御盤なども換気またはエアーパージを空調停止後(開始前)をしておくといいです。
空調の停止前後に、換気扇か除湿機をタイマー(プログラミング)運転するのが
良いと思います。また立ち上げ時は温調のみを行い、温度到達後に
調湿運転に切り替わるようなプログラミング運転に出来ないか
空調屋さんに相談されたらいいと思います。
基本は
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E9%9C%B2

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

お役に立てばさんへのお礼 お礼日時: 2012/09/12 22:04

なるほど、参考になりました。ご回答ありがとうございました。

違反通報

回答3
回答日時 : 2012/09/12 21:24

F支部長さん

部屋の設計、空調の状況によりますのでハッキリしたことはいえませんが、
結露計を用いて、時間ごとの状況を測定して、温度勾配を決められたらどうでしょうか?
http://www.fa-mart.co.jp/cotec/12.html

レンタルとかもあるみたいですので、とりあえず試してみたらどうでしょう。
空調機器の不具合がなければ、具体的&速攻性のある対策だと思います。
http://www.rex-rental.jp/tik/tik09.html

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

F支部長さんへのお礼 お礼日時: 2012/09/12 22:04

なるほど、結露計を準備してみようと思います。ご回答頂きありがとうございました。