屋内消火栓ポンプのフート弁の1.65DのDは配管の呼び径?それとも外径?

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

屋内消火栓ポンプのフート弁の1.65DのDは配管の呼び径?それとも外径?

サモナーさん
質問日時: 2015/03/14 19:16

屋内消火栓ポンプのフート弁で必要水位に関係する1.65DのDは配管の呼び径ですかそれとも外径でしょうか?

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2015/03/14 21:42

お役に立てばさん

所轄の消防署で確認できると思います。例えば さいたま市
http://www.city.saitama.jp/005/006/001/p030834_d/fil/2-okunaisyoukasewn.pdf
有効水位は配管内径Dの1.65倍となっています。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

回答2
回答日時 : 2015/03/20 14:24

plusさん

Dは吸水管内径

結構資料はnet上にあります。
例えば
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/shobo/oshirase/jigyosha/unyoushishin2014.files/53_suigen.pdf

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人