エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

蒸気の使用効率

もずさん
質問日時: 2016/03/01 20:21

貫流ボイラーにて、0.4MPaの蒸気を100t発生させたとします。
100m程度離れた場所に蒸気を供給した場合、どのくらいの量の蒸気を
送ることができるのが一般的なのでしょうか?

弊社では、配管に保温する、スチームトラップの保守など一般的と思われることは、実施できていると思います。しかし、蒸気の流量計で確認すると、
発生した蒸気の60%程度しか利用できていません。
測定値が異常なのか、このくらいの損失が発生するのが普通なのか、判断できません。
判断する方法などもあれば、ご教授ください。

キーワード

全て見る

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2016/03/02 09:29

hpglさん

残り40%は水に戻ってしまっているのでしょうか?
 100Mのはいかんの入口と出口付近に流速計と念のために温度計もつけられて
 実際の状態を測定されてそれから対策を考えられた方が良いように思います。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

hpglさんへのお礼 お礼日時: 2016/03/03 19:21

アドバイスありがとうございます。
おそらく水(ドレン)になっているものと推測されます。
入口、出口に計測器をつけるのは、物理的に難しいです。

違反通報

回答2
回答日時 : 2016/03/02 14:18

ひうちさん

圧力損失

計算式:
Vs=Fs*v"/((d/2)^2*pi)
dP=f*Lp*Vs^2/(2*d*v")
Re=Vs*d/Vis
各変数の説明:
Vs :流速(m/s)
Fs :蒸気流量(kg/s)
v" :比容積(m3/kg)
d :配管内径(m)
pi :円周率
dP :圧力損失(Pa)
f :摩擦係数
Lp :配管長さ(m)
Re :レイノルズ数
Vis:蒸気の動粘度(m2/s)
にて計算してみて下さい。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

ひうちさんへのお礼 お礼日時: 2016/03/04 07:12

回答ありがとうございます。

計算式では計算していませんが、
実測で供給先0.4MPa、供給先0.36MPa。
損失0.04MPpa。
この圧力損失分は、ドレンとして排出されるのですか?