三相モーターのV結線について

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

三相モーターのV結線について

ぽろんさん
質問日時: 2017/07/28 17:56

三相モーター(Δ結線で運転中)のモーターコイル1相の絶縁が不良となった為、
緊急措置としてV結線に変えて回そうと考えております。
その際、以下の質問について教えてください。
 (1)V結線でもモーターは回りますか。
 (2)出力はどの程度に下がりますか。
 (3)何か注意点はありますでしょうか。

ご回答のほど宜しくお願いします。

この質問にキーワードを設定する

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2017/07/29 11:28

kiyos06さん

>緊急措置としてV結線に変えて回そうと考えております。
1)絶縁不良の緊急措置として、とても危険です。

>1相の絶縁が不良となった為
2)v結線で電圧を加えると、絶縁不良となったコイルにも同じ電圧が発生します。
2.1)磁束がそのコイルにも鎖交するため
3)コイル内の短絡(循環電流)や、コイル電圧による漏電(絶縁破壊)の危険があります。
4)熱を持つと発火の可能性すらあります。


10)やめるべきです。


11)Others
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_ansdetail.php?writer=kiyos06&flg=3&sort=3

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

kiyos06さんへのお礼 お礼日時: 2017/07/31 09:54

ありがとうございます。
確かに外したコイルにも電圧がかかりますね。
止めておきます。

違反通報