電気溶接機の故障で電気配線が燃えてしまいましたが 溶接機ごとに漏電ブレーカーを設置していましたが作動しませんでした原因は何でしようか


教えてください

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2018/12/26 06:47

plusさん

質問の情報が少なく回答不可です

何処の配線が燃えましたか?
燃えた原因は漏電? それともショート? 若しくは過負荷?
漏電ブレーカーの守備範囲は?
などもう少し具体的な情報をください

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

回答2
回答日時 : 2019/01/01 17:05

改魔神さん

おもいっきりブッチャケでお答えします
ブレーカーの効果がなかったからです
ブレーカーとかヒューズとか言う物は その回路の中で一番弱いところで
何かあった時に一番に壊れてくれる部品です
しかし そう簡単に切れまくっていてもどーしょーもないので
何かあっても少しだけは我慢するように設計されています
今回の熔接機がとびぬけて負荷が高くて ブレーカーが飛ぶ前にほかの部分に過負荷が掛かり火を噴いた
実は ブレーカーより他の配線部分が容量的に低くて ブレーカーより先に配線が飛んだ
こんな感じではないでしょうか?
風邪の予防注射を射っても絶対に風邪をひかないという訳ではない様に
ブレーカーも数だけつければ良いってものでもありません
周りの配線の状況を鑑みて 定格を見直すか 配線の引き直しをお勧めしたいです
詳細が分かれば 更なる専門家のアドバイスがいただけるでしょう
まずはブッチャケ こんなもので・・