パワーサプライ 2次側サーキットプロテクタ選定

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

パワーサプライ 2次側サーキットプロテクタ選定

denki11さん
質問日時: 2019/03/29 11:43

質問させて頂きます。

パワーサプライ2次側 480W24V出力に
過電流保護としてサーキットプロテクタを選定したいのですが
どの様に選定するのが正解でしょうか。

パワーサプライ本体に過電流保護機能が内蔵されているのですが
保護機能が働く直前の電流値に設定すればいいのでしょうか…

基本的な事かも知れませんが、迷走しております。

正しい選定方法を教えて頂けますか。

皆様なら、何Aを選定致しますか。

御教授、宜しくお願い致します。

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2019/05/28 03:14

困ったさん

ケースバイケースでいろんな人の拘りなんかもあって、私はこんな感じです。

電源ありき で考えるのではなく、末端容量の合計で 電源選定です。
すると、DC回路保護器の容量が決まります。
DC電源は回路保護器よりも容量が大きいものを選びます。
回路保護器が1個の場合はこれで お終いです。

でも、システム全体で見たとき。
末端で短絡事故があったからといって、DC全部が回路保護器でダウンしちゃったら。
なんとも都合が悪いですね。
末端機器の故障モードを洗い出して、危険レベル別に分類、レベルごとに回路保護器を付けます。
電流変動が激しい末端機器も、程度に合わせて別電源にしたり回路保護器を分けます。

例えば、金太郎あめを4本同時に押し出し成型する設備があったとして、
1本生産不能になるDC短絡事故が発生しました。
1サイクル終了までの間、1本ダメにする損失で済むか、
全停止で4本ダメにするか。