測定スパンの決め方を教えて下さい。

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

測定スパンの決め方を教えて下さい。

みえさん
質問日時: 2020/03/06 11:11

4110mmのタンクに、比重0.783の液体が入っています。

キャピラリ式差圧伝送器をレベル測定をするために設置しましたが、施工業者がタンク下部のダイアフラム位置より700mm高い位置に伝送器本体を設置してしまいました。

ダイアフラムより下部に設置していれば、「4.11*0.783*9.8=31.54kPa」でスパン設定すればいいかと思い
ますが、700mm上がった分を考慮してスパンを決めなくてはならないと思います。

その場合の計算式を教えて下さい。
ちなみにキャピラリ長は5mで横河にEJA118Wを使用しております。

追記1
追記日時: 2020/03/07 02:03

タンクは密閉タンクです。

違反通報

追記2
追記日時: 2020/03/09 14:25

31.54kPa-5.37kPa(0.7*0.783*9.8)=26.17kPa であってるでしょうか?