三相200Vにおける消費電力の測り方がわかりません…。

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

三相200Vにおける消費電力の測り方がわかりません…。

huisanさん
質問日時: 2020/06/03 01:12

工作機械における消費電力を測りたいと思っております。

事前情報としてわかっているのは
・機械が三相の200V電源で動いている
ということです。

クランプメーターを持っているので
電源と機械の間を通っているケーブルの電流を測って
P=IVから測った電流の値と電圧の値を掛ければいいと思っているのですが、
やり方はあっているのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら正しいやり方も含めて教えていただけますと幸いです。

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2020/06/03 04:23

plusさん

一般的な三相電力の公式は 電力P、線間電圧V、線電流をI、力率cosθ

P=√3VIcosθ [W]

力率は設備によりますが0.7~0.9ぐらいが一般的

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人