コイルに回生する電流について

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

コイルに回生する電流について

たかし43さん
質問日時: 2020/09/16 16:19

コイル(ソレノイドバルブ)を300HZのPWMで制御しています。
還流ダイオードを入れる事でサージ電圧を防いでいるようですが、
逆方向の電力をダイオードを介して同じコイルに回生する電流が発生しません。なぜでしょうか?
ダイオードの選定が悪いせいでしょうか?

添付資料
無題.jpg

この質問にキーワードを設定する

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2020/09/17 09:59

plusさん

逆起電力が発生していることが分かりますよね
それがダイオードを通って環流します

ダイオードと直列に抵抗を入れて測定すれば
もう少し分かりやすいかも知れません
抵抗が低いと逆起電力は小さく(←現在こっち)
抵抗が高いと逆起電力は大きくなります

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど2人

違反通報

plusさんへのお礼 お礼日時: 2020/09/17 14:38

回答ありがとうございました。

違反通報

回答2
回答日時 : 2020/09/17 10:00

plusさん

書き忘れ

-1Vの逆起電力

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど2人

違反通報

plusさんへのお礼 お礼日時: 2020/09/17 14:37

回答ありがとうございました。