VCBのタップ設定について

#macさん
質問日時: 2020/12/22 13:35

担当する設備で機械を立ち上げたところ高圧受電配電盤のVCB(受電側VCBの下の配電用のVCB)が作動し、設備内全停電となってしまいました。
配電のVCBと設備のブレーカー等で、保護協調がとれていないということは理解できたのですが、OCRのタップ、レバー等をどういう設定にすればよいのかわかりません。

例えば現在の設定はタップ4ダイヤル1.5なんですが、タップを4.5にしても問題にはならないでしょうか?