質問日時: 2021/03/12 11:51

通過風速2m/sec 風量400m3/minの機器に初期圧損20Paのフィルターを取付けますが、フィルタと機器の吸込面の間は50mmの隙間があります。
フィルター面の通過風量は減少し、隙間の通過風量が増加しますが、それについての考え方、計算式等、ご存知の方はいらっしゃいますか。