フロン抑制法 定期点検計測結果

エンジニア質問箱

質問箱メニュー

検索

質問する

フロン抑制法 定期点検計測結果

徳さんさん
質問日時: 2021/05/05 19:31

フロン抑制法の定期点検の為、MMY-MAP4006HRを測定しましたが
この数値では問題があるのではと思いますが、許容範囲内でしょうか、異常があれば
教えてください。ちなみにエラーは出ていません。
低圧圧力   0.8
高圧圧力   1.6
吐出管温度  28.5
吸入ガス温度 4.4
蒸発飽和温度  4
凝縮飽和温度 26
加熱度    0.4

添付資料
定期点検No3.pdf

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2021/05/06 11:46

plusさん

何処に問題があると思われているのでしょうか?

例えば 高圧が低いからとすると
この場合 負荷の状態や外気の温度等が分からないから
正確な回答は出来ませんが
仮に負荷が軽く 外気温が低ければ高圧は低くても
問題のない範囲かと思います

良い回答が必要なら もう少し詳しい条件が必要かと思います

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示

この質問に回答する